当前位置: 首页 > 常见问题

BIM检查构件及信息字段

BIM检查构件及信息字段

参考规范:房屋建筑工程BIM数据存储及贯通应用指引,山东省民用建筑信息模型设计和竣工交付标准指引

                                 检查构件1.0基础版本
专业测试构件构件识别原则
场地既有道路1、判断族类别是地形
2、判断注释、名称、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值为既有道路
既有建筑1、判断族类别是地形、场地、体量、常规模型中的一种。
2、判断注释、名称、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值为既有建筑
道路1、判断族类别是地形、场地、楼板、道路
2、判断注释、名称、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值为道路或者规划道路
停车场1、判断族类别是停车场
2、判断族名称、类型名称有值含有停车场或者停车位
广场1、判断族类别是地形、场地、楼板、常规模型
2、判断注释、名称、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有广场。
园林景观1、判断族类别是地形、场地、常规模型、环境、植物
2、判断注释、名称、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有园林、景观、园林景观、树、景观石、花坛等(此值根据后期开展进行大类拓展)。
场地附属设施1、判断族类别是照明设备、环境、常规模型、电气设备、电气装置等
2、判断注释、名称、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有路灯、垃圾桶、体育设备、桌凳等(此值根据后期开展进行大类拓展)。
建筑专业房间1、判断族类别是房间
建筑内、外墙1、判断族类别是墙
2、墙的结构用途为非承重
1、判断族类别是门
1、判断族类别是窗
屋顶1、判断族类别是屋顶
楼面、地面1、判断族类别是楼板
2、楼板的结构后面的框没有勾选
幕墙1、判断族类别是幕墙
顶棚/吊顶1、判断族类别是天花板
楼梯1、判断族类别是楼梯
电梯1、判断族类别是专用设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有电梯字样
坡道1、判断族类别是坡道
台阶1、判断族类别是梯段
散水、排水沟1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有散水或者排水沟字样
栏杆、栏板1、判断族类别是栏杆扶手
雨蓬1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有雨蓬字样
阳台、露台1、判断族类别是房间
2、房间名称为阳台或者露台
消防水池1、判断族类别是房间
2、房间名称为消防水池
设备安装孔洞1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有设备安装孔洞或者安装孔洞字样
设备基础1、判断族类别是结构基础
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有设备基础字样
管井1、判断族类别是房间
2、房间名称为管井、电井、水井、水暖井、设备井、DJ、SJ、SNJ、GJ中的一种(后面遇到再增加)
停车位1、判断族类别是停车场
2、判断族名称、类型名称有值含有停车位
结构专业基础1、判断族类别是结构基础
钢筋混凝土墙1、判断族类别是墙
2、墙的结构用途为承重墙
钢筋混凝土柱1、判断族类别是新 结构柱
钢筋混凝土梁1、判断族类别是结构梁系统
钢筋混凝土板1、判断族类别是楼板
2、楼板的结构后面的框勾选了
钢构件1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有钢结构字样
节点1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有节点字样
预留洞口(>300)1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有预留洞口字样
给排水专业供水设备1、判断族类别是:机械设备、常规模型
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有供水设备、补水装置、泵、水箱、稳压字样其中一种
加热储热设备1、判断族类别是:机械设备、常规模型
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有加热、热水器、开水器字样其中一种
排水设备1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有集水坑、集水井、检查井、雨水口、雨水斗、虹吸、隔油池、化粪池字样
水处理设备1、判断族类别是:机械设备、常规模型
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有水处理字样
冷却塔1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有冷却塔字样
消防设备1、判断族类别是:常规模型、火警设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有消防箱、消防柜、消火栓、消火箱、消防炮、消防设备字样
管道、管件1、判断族类别是:管道、管件
管道附件1、判断族类别是:管道附件
喷头1、判断族类别是:喷头
卫浴装置1、判断族类别是:卫浴装置
暖通空调专业冷热源设备1、判断族类别是:机械设备、常规模型
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有制冷机组、冷水机组、冷热泵、空气源热泵、地源热泵、锅炉、热水机、冷却塔字样
水系统设备1、判断族类别是:机械设备、常规模型
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有集水器、分水器、分集水器、水系统、水处理、循环泵字样
供暖设备1、判断族类别是:机械设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有暖气片、散热器字样
通风、除尘及防排烟设备1、判断族类别是:机械设备、专用设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有防火、排烟、风机、排风扇、换风机字样
空气调节设备1、不判断族类别
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有风机盘管、空调机组、空调、空气处理机字样
管道、管件及附件1、判断族类别是:风管、风管管件、风管附件
风管附件1、判断族类别是:风管附件
风道末端(风口)1、判断族类别是:风道末端
电气专业高压配电1、判断族类别是:电气设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有高压字样
低压配电1、判断族类别是:电气设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有低压、抽屉式、抽出式字样
变压器1、判断族类别是:电气设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含变压器字样
自备应急电源1、判断族类别是:电气设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含应急电源字样
照明灯具1、照明判断组类别是:照明设备
开挂插座1、不判断族类别2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有开关、插座、面板字样。
消防应急照明1、判断族类别是:照明设备
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含有应急照明、应急灯字样
防雷接地1、判断族类别是:电气装置
2、判断注释、标记、族名称、类型名称其中任意一个有值含端子箱字样
配电线路(桥架、电缆)1、判断族类别是:电缆桥架、电缆桥架配件、线管、线管配件
                                建筑信息字段
构件构件信息
项目信息ID
GUID
原始ID
建筑名称
耐火等级
建筑内、外墙
(类别:墙)
ID
构件GUID
构件名称
构件所在楼层id
用户标签
是否是外墙
高度
厚度
长度
起点坐标X
起点坐标Y
起点坐标Z
终点坐标X
终点坐标Y
终点坐标Z
耐火极限
燃烧性能
是否临空墙
防潮措施
隔声减噪措施
构件原始ID
楼面、地面
(类别:楼板)
ID
耐火极限
厚度
面层厚度
顶部高程
是否为屋面
面积
燃烧性能
坡度
轮廓线
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
钢筋混凝土柱
(结构柱)
ID
高度(毫米)
起点坐标X
起点坐标Y
起点坐标Z
终点坐标X
终点坐标Y
终点坐标Z
截面最大宽度(毫米)
截面最大高度(毫米)
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
栏杆、栏板
(栏杆扶手)
ID
高度
至完成面高度垂直杆件净距
防攀爬措施防攀滑措施(有/无)
防穿过措施
上层扶手高度
下层扶手高度
起始端延伸
终止端延伸
手间隙
向下/向墙延伸
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
楼梯ID
疏散楼梯
宽度
实际踏板深度
实际踏板高度
底部偏移
顶部偏移
楼梯井净宽
坡度
高度
平台宽度
防攀滑措施
防坠落措施
燃烧性能
耐火极限
楼梯净宽
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
阳台、露台
(房间)
ID
是否为封闭阳台
结构层高
面积
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
ID
是否是外门
安全出口
疏散门
门类型
宽度
高度
底高度/门槛高度开启方向(方向转成sting存储)
来源房间id
去向房间id
所在墙的id
净宽
防坠落措施(有/无)
耐火极限
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
ID
是否是外窗
是否是排烟窗
底高度
面积(平方米)
有效面积(平方米)
来源房间id
去向房间id
所在墙的id
开启方向(方向转成string存储)
高度
宽度
是否可开启
耐火极限
开启扇高度
开启扇下量子高度
开启扇总宽度
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
开启角度
开启方式
是否排烟窗
是否消防救援窗
可开启面积
用户标签
构件原始ID
屋顶ID
屋顶是否有防坠雪措施
屋面保温层厚度
屋面防水等级
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
电梯
(专用设备)
ID
轿厢高度轿厢宽度
轿厢深度
门洞口宽度
门高
门宽
深坑高度
竖井洞口宽度
竖井洞口深度
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
用户标签
构件原始ID
台阶
(梯段)
ID
高度
踏步宽度
踏步高度
实际踢面数
宽度
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
构件原始ID
幕墙ID
是否是外墙
是否临空墙
高度
厚度
耐火极限
起点坐标X
起点坐标Y
起点坐标Z
终点坐标X
终点坐标Y
终点坐标Z
燃烧性能
反射比
采光折减系数
防潮措施
隔声减噪措施
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
构件原始ID
坡道ID
坡道净宽(毫米)
坡道宽度(毫米)
坡道水平长度
坡道高度
坡道坡度
燃烧性能
耐火极限
构件名称
构件所在楼层id
构件GUID
构件原始ID
房间
(规范中没有增加)
项目中ID
对象唯一ID
对象几何Id
名称
楼层Id
面积(m2)
功能名称
建筑面积(m2)
房间人数
有无甲乙类火灾 危险性物品
房间温度
装修材料燃烧性能
净高(m)
高度(m)
标高项目中ID
对象唯一ID
人数
楼层面积
是否为避难层

 

                               结构信息字段
基础唯一标识码
名称
截面类型
截面形状参数
长度(mm)
高度(mm)
宽度(mm)
底标高(m)
顶标高(m)
混凝土等级
保护层厚度(mm)
材料
钢筋混凝土墙ID
唯一标识码
对象几何Id
名称
标准层ID
截面ID
网格ID
偏轴距离(mm)
墙顶标高1(mm)
墙顶标高2(mm)
墙底标高调整(mm)
混凝土等级
分布筋等级
墙顶端约束
墙底端约束
抗震等级
构造抗震等级
结构重要性系数
耐火等级
活荷载折减系数
保护层厚度(mm)
是否转换墙
是否防火墙
是否地下室外墙
是否钢板墙
是否是人防构件
是否临空墙
墙梁刚度放大系数
墙梁扭矩折减系数
墙梁调幅系数
墙梁附加弯矩调整系数
地震作用下连梁刚度折减系数
风荷载作用下连梁刚度折减系数
是否耗能墙梁
钢筋混凝土柱ID
唯一标识码
对象几何Id
名称
截面ID
节点ID
网格ID
沿轴距离(mm)
偏轴距离(mm)
转角(度)柱底标高调整(mm)
混凝土等级
起始端约束ID
终止端约束ID
抗震等级
构造抗震等级
X向剪力调整系数
Y向剪力调整系数
结构重要性系数
耐火等级
耐火极限
防火材料
是否耐火钢
活荷载折减系数
保护层厚度(mm)
是否角柱
是否转换柱
是否水平转换柱
是否门式钢柱
是否边框柱
是否刚性柱
是否是人防构件
钢筋混凝土梁ID
唯一标识码
对象几何Id
名称
标准层ID
截面ID
网格ID
偏轴距离(mm)
高差1(mm)
高差2(mm)
混凝土等级
起始端约束ID
终止端约束ID
抗震等级
构造抗震等级
刚度放大系数
扭矩折减系数
梁端负弯矩调幅系数
附加弯矩调整系数
结构重要性系数
保护层厚度(mm)
耐火等级
耐火极限
防火材料
是否耐火钢
地震作用下连梁刚度折减系数
风荷载作用下连梁刚度折减系数
梁活荷载内力放大系数
活荷载折减系数
是否调幅梁
是否转换梁
是否耗能梁
是否刚性梁
是否虚梁
是否连梁
是否是人防构件
钢筋混凝土板ID
唯一标识码
对象几何Id
名称
楼板轮廓点的坐标
楼板厚度
错层
混凝土等级
定位基点x
定位基点y
各板边的约束
保护层厚度(mm)
耐火等级
耐火极限
防火材料
是否耐火钢
板计算模式
预制叠合板底板厚度(mm)
是否刚性板
是否是人防顶板
钢构件唯一标识码
名称
所属楼层
截面类型
截面形状参数
高差1(mm)
高差2(mm)
材料
重量(t)
耐火等级
耐火极限
防火材料
是否为人防构件
节点ID
唯一标识码
对象几何Id
节点编号
X坐标值
Y坐标值
Z坐标值
预留洞口(>300)ID
唯一标识码
备注序号
名称
宽度(mm)
高度(mm)


                           给排水字段信息
供水设备唯一标识码
名称
设备型号
额定流量(m³/h)
额定扬程(m)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
泵体材质
过流部件材质
防护等级
绝缘等级
能效等级
是否为变频设备
是否为无负压设备
是否为人防专用
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
加热储热设备唯一标识码
名称
设备型号
额定容积(L)
额定功率(kW)
工作压力(MPa)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
热效率(%)
内胆材质
保温材料
保温厚度(mm)
防护等级
能效等级
设计使用寿命(年)
最高工作温度(℃)
压力等级
是否带承压功能
是否带循环加热功能
排水设备唯一标识码
名称
设备型号
额定流量(m³/h)
扬程(m)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
泵体材质
过流部件材质
防护等级
绝缘等级
是否为潜水型
是否带搅匀功能
是否为人防专用
噪声等级(dB)
水处理设备唯一标识码
名称
设备型号
处理水量(m³/h)
工作压力(MPa)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
罐体材质
滤料类型
滤芯材质
处理精度(μm)
防护等级
再生周期(h)
设计使用寿命(年)
进水水质要求
出水水质标准
是否带自动反冲洗功能
是否为直饮水处理设备
冷却塔唯一标识码
名称
设备型号
处理水量(m³/h)
工作压力(MPa)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
罐体材质
滤料类型
滤芯材质
处理精度(μm)
防护等级
再生周期(h)
设计使用寿命(年)
进水水质要求
出水水质标准
是否带自动反冲洗功能
是否为直饮水处理设备
消防设备唯一标识码
名称
设备型号
额定流量(L/s)
额定扬程(MPa)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
泵体材质
过流部件材质
防护等级
绝缘等级
压力等级
是否为消防专用
是否带双电源切换
是否带自动巡检功能
设计使用寿命(年)
管道、管件及附件唯一标识码
名称
系统类型
公称直径(mm)
长度(m)
起点标高(m)
终点标高(m)
连接方式
管道材质
壁厚(mm)
压力等级
保温材料
保温厚度(mm)
防腐要求
耐火等级
是否为压力管道
是否为人防管道
是否为消防专用
卫浴装置唯一标识码
名称
型号规格
安装高度(m)
安装位置坐标
给水接口尺寸(mm)
排水接口尺寸(mm)
本体材质
表面处理方式
给水流量(L/min)
排水流量(L/s)
水效等级
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
是否为节水型器具
是否带感应功能
冷热水压力要求
冷热源设备唯一标识码
名称
设备型号
额定制冷量(kW)
额定制热量(kW)
额定功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
能效等级
制冷剂类型
冷冻水进出温度(℃)
冷却水进出温度(℃)
防护等级
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
工作压力(MPa)
电源制式
是否带热回收功能
是否为变流量型
水系统设备唯一标识码
名称
设备型号
额定流量(m³/h)
额定扬程(m)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
泵体材质
过流部件材质
防护等级
绝缘等级
压力等级
能效等级
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
是否为变频设备
是否为人防专用
是否为空调水系统专用


                                      暖通信息字段
供暖设备唯一标识码
名称
设备型号
额定供热量(kW)
工作压力(MPa)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
热效率(%)
主体材质
保温材料
保温厚度(mm)
防护等级
能效等级
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
进水/回水温度(℃)
是否带温控功能
是否为人防专用
通风、除尘及防排烟设备唯一标识码
名称
专业类别
设备型号
额定风量(m³/h)
全压(Pa)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
壳体材质
叶轮材质
防护等级
绝缘等级
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
是否为防爆型
是否为消防专用
是否耐高温
是否带除尘功能
过滤效率(%)
空气调节设备唯一标识码
名称
专业类别
设备型号
额定制冷量(kW)
额定制热量(kW)
额定风量(m³/h)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
能效等级
噪声等级(dB)
防护等级
设计使用寿命(年)
冷媒类型
进出风温度(℃)
水系统工作压力(MPa)
过滤等级
是否带新风功能
是否为变频型
是否带热回收功能
管道、管件及附件(暖通水系统)唯一标识码
名称
专业类别
系统类型
公称直径(mm)
长度(m)
起点标高(m)
终点标高(m)
连接方式
管道材质
壁厚(mm)
压力等级
保温材料
保温厚度(mm)
防腐要求
耐火等级
是否为压力管道
是否为人防管道
是否为空调冷/热水管
是否为冷凝水管
风管附件唯一标识码
名称
专业类别
规格型号
接口尺寸(mm)
安装位置标高(m)
连接方式
阀体材质
密封材质
防护等级
压力等级
耐火等级
泄漏率等级
是否带执行器
是否为调节型
是否为防火/排烟专用
是否为防爆型
是否为人防专用
额定工作温度(℃)
风道末端(风口)唯一标识码
名称
专业类别
规格型号
风口尺寸(mm)
安装位置标高(m)
连接方式
风口材质
表面处理方式
风口类型
额定风量(m³/h)
噪声等级(dB)
气流方向
是否带调节阀
是否带过滤功能
是否为消防排烟专用
是否为防爆型
压力损失(Pa)


                               电气信息字段
高压配电唯一标识码
名称
专业类别
设备型号
额定电压(kV)
额定电流(A)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
防护等级
绝缘等级
短路耐受电流(kA)
动稳定电流(kA)
操作机构类型
设计使用寿命(年)
是否带保护功能
是否带计量功能
是否为防爆型
是否为人防专用
低压配电唯一标识码
名称
专业类别
设备型号
额定电压(V)
额定电流(A)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
防护等级
绝缘等级
短路耐受电流(kA)
进线方式
出线回路数
设计使用寿命(年)
是否带漏电保护
是否带计量功能
是否为双电源切换
是否为消防专用
是否为人防专用
变压器唯一标识码
名称
专业类别
设备型号
额定容量(kVA)
高压侧电压(kV)
低压侧电压(V)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
绝缘等级
防护等级
冷却方式
连接组别
阻抗电压(%)
空载损耗(kW)
负载损耗(kW)
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
是否为节能型
是否为干式/油浸式
自备应急电源唯一标识码
名称
专业类别
设备型号
额定容量(kVA/kW)
额定电压(V)
功率(kW)
安装位置标高(m)
设备重量(t)
防护等级
绝缘等级
燃油类型/电池类型
启动时间(s)
持续供电时间(h)
噪声等级(dB)
设计使用寿命(年)
是否带自动切换功能
是否为消防专用
是否为人防专用
燃油储备量(L)
灯具唯一标识码
名称
专业类别
型号规格
安装位置标高(m)
额定功率(W)
额定电压(V)
所属回路
光源类型
色温(K)
显色指数(Ra)
光效(lm/W)
防护等级
设计使用寿命(h)
是否为节能型
是否带调光功能
是否为防爆型
是否为人防专用
安装方式
开关插座唯一标识码
名称
专业类别
型号规格
安装位置标高(m)
额定电压(V)
额定电流(A)
所属回路
面板材质
触点材质
防护等级
设计使用寿命(次)
极数
是否带接地
是否带开关功能
是否带USB充电功能
是否为防爆型
是否为人防专用
安装方式
应急消防照明唯一标识码
名称
专业类别
型号规格
安装位置标高(m)
额定功率(W)
额定电压(V)
所属回路
光源类型
应急供电时间(min)
光通量(lm)
防护等级
设计使用寿命(h)
点亮响应时间(s)
是否为疏散指示型
是否为照明型
是否带集中控制功能
是否为人防专用
防雷接地唯一标识码
名称
专业类别
规格型号
安装位置标高(m)
长度(m)
连接方式
接地极/接地母线材质
截面尺寸(mm²)
防腐处理方式
接地电阻要求(Ω)
防雷等级
设计使用寿命(年)
是否为人防专用
冲击电流耐受能力(kA)
过渡电阻(mΩ)
是否为等电位连接
接地极数量